domandone da 2000 dollaroni
allora ho appena completato la mia cnc3ax (dopo non poche problematiche visto che non ho mai fatto una scheda in vita mia)
cmq la scheda l'ho alimentata a 13 v 1A e all'accensione ovviamente mi si accende il led della scheda, controllato che non ci fosse nessun surroscaldamento anomalo e tutto ok
passando al collegamento motori, ne ho provato uno MEA HY 2220 100 1A/FASE
e aun alimentazione a 12 v 19A riscontro il seguente problema, all'accensione della scheda il motore da cenno di vita, facendo 1 passo, ma non si accende il led del corrispettivo asse, e il motore risulta dare + resistenza allo spostamento manuale senza alimentazione aggiuntiva che con essa collegata....
premetto che i fili da collegare li ho trovati utilizzando il multimetro e leggendo la resistenza omnica e per cui il collegamento potrebbe essere completamente errato, ma ciò che mi lascia un po perplesso è.... all'accensione della scheda non si dovrebbero accendere anche i led motori????
aiutoooooooooooooooooooooooooo