Esaguite questa procedura.
I selettori e d i pulsanti si trovano sulla NCU praticamente la prima scheda subito dopo il modulo A/R di alimentazione azionamenti
1) Posizionale il selettore S4 ed S3 su 1
2) Premere il pulsante di RESET
2.a I led del CN (Sx) si spengono e resta acceso fisso solo POK ( rosso )
2.b I led del PLC (Dx) si spengono e si accende fisso il led PF (rosso ) e lampeggia PS (rosso )
3) Riportare S3 ed S4 a 0 ( zero )
4) Portare S4 su 2 e dopo 3 secondi riportarlo sul 3
4.a I led del PLC PF si spegne e il PS resta fisso
5) Velocemente spostare il selettore S4 sulle posizioni 2 – 3 – 2
6) Attendere un paio di secondi e iportare il selettore S4 in posizione 0
7) I led del PLC si spengono e resta acceso lampeggiante il PR
Ora il CN è completamente vuoto
Ricaricare i dati macchina e il PLC dall’archivio.
logicamente i punti 2.a e 2.b e 4.a possono leggermente variare a seconda dell'anomalia originale presente.
Ma la procedura è sempre quella