comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » martedì 1 novembre 2016, 19:11

Buongiorno,
Sto provando comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V attraverso ingresso VI. Uso la C41 di CNC4PC alla quale passo i segnali e alimentazione 5V. DAlla C41 a inverter invece porto sia segnali CW e CCW che 0-10V.

Ho collegato la tensione come da immagine allegata e riesco muovere il mandrino ma a velocità e molto basa (con comando S200 M3). Problema é che non riesco ad aumentarla perche se do il comando S1000 M3 inverter ferma il mandrino e mi da errore.

Ho letto piu volte il manuale e ricontrollato i parametri da impostare ma non riesco risolvere il problema.
Ho provato ripartire da zero (con le impostazioni inverter) con typ=13 e sel=EU ma non sono riuscito ad uscirne fuori.

Vi prego se potete darmi qualche suggerimento.

Grazie in anticipo
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » mercoledì 2 novembre 2016, 9:13

Hai settato gli altri parametri del motore?
Ora non ho sotto mano il manuale ma a memoria ricordo questi:
FH
UL
uL
F109
Poi curiosità...Perchè il P24. ?
Non è un uscita 24 volt quella ?

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » mercoledì 2 novembre 2016, 21:35

Prima di tutto grazie Daniele.
Per il P24 ho seguito lo schema sopra che dice che con logica positiva ovvero F127=0 va usato P24 invece di CC.

Non ho ancora risolto il problema inverter ma seguendo le tue istruzioni sotto poste in un altra discussione ho capito almeno che il mio inverter non e guasto e che adesso non va piu in allarme. Gira e cambia senso di rotazione quando li do il comando.
Il problema e che gira sempre a velocita constante visualizzando sempre 50.0 (HZ) su display.

Non sono sicuro ma presumo il problema sia un parametro mancante da impostare ma non so quale
Per esempio sulla foto sotto tu indichi parametro F213 che io non trovo. Probabilmente e un altro e non F213.
Sai per caso cosa va messo al posto di F213?
Grazie in anticipo
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » mercoledì 2 novembre 2016, 23:11

Il 213 è un parametro che è sul modello Vf s15
Sinceramente non credo ci sia sul Vf nc3 (che possiedo pure io per la fresa)
Non ho capito la storia del P24, me la spieghi meglio ?
Io per esempio non sono mai riuscito a comandarlo dalla mia scheda AKZ250.
Ci ho provato ma dopo un po mi sono arreso.
Su Mach3 hai impostato i valori corretti? A memoria credo alla voce Spindle pulley.
Magari è per quello che non sale di giri.

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » giovedì 3 novembre 2016, 9:42

Premessa:
1. con due rele sula scheda C41 commando F e R del eletromandrino
2. con tensione analogica 0-10V (tra pin CC e VI - senza nessuna resistenza di pull up o pull down) regolo velocità. Parametro F109=0.

Ti allego le impostazioni di MACH 3. Non riesco capire dove sto sbagliando.

Relativamente a P24:

come da schema sotto hai due modi di utilizzare/commandare inverter:
1. Sink logic - negative/common CC -impostando parametro F127 a 100: in questo caso i tuoi rele li vai a collegare uno tra F e CC e altro tra R e CC
2. Sourse logic - positive/common P24 -impostando parametro F127 a 0: in questo caso i tuoi rele li vai a collegare uno tra F e P24 e altro tra R e P24. Poi se usi uscite devi mettere in corto P24 e OUT (se vuoi ho il manuale dettagliato)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » giovedì 3 novembre 2016, 11:09

Mi spiace..allora non ti so aiutare..io non ci sono mai riuscito... :(

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » giovedì 3 novembre 2016, 11:54

Ma quale era tuo problema con inverter esattamente ?

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » giovedì 3 novembre 2016, 12:00

Che anche usando adattatore da PWM ad analogico non avevo mai i giri giusti...ma tutti sballati.
Non ne sono mai arrivato a capo, infatti uso potenziometro.

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » giovedì 3 novembre 2016, 16:30

Se vuoi ho a disposizione un po di attrezzature e possiamo provare a guardare cosa ti da la scheda AZ250 in uscita e cosa convertitore?

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » giovedì 3 novembre 2016, 21:21

Sembra che ho risolto il problema del inverter che adesso aumenta e diminuisce numero di giri.
Quello che non sono sicuro e se i giri sono giusti.
Come si fa a misurarli?

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » giovedì 3 novembre 2016, 21:56

Se 24000 giri immessi da mach3 vedi il valore di 400 su inverter allora sei giusto.
Se a 12000 giri sei a 200 su inverter sei ancora giusto. .è così via con le divisioni.
A farla breve sono 60 giri al mandrino ogni hz di frequenza.
60×400=24000
Come ci sei riuscito?
Il mio problema invece è molto strano...
Se non collego i cavi di segnale ad inverter o voltaggi sono corretti.
Tipo a 12000 giri impostati, rilevo 5 volt ecc ecc..
Appena collego i cavi al VI e CC tutto và all'aria...I valori si sballano tutti! :evil:
Ristacco i cavi dall inverter e tutto ritorna giusto! :shock:

Permea
Junior
Junior
Messaggi: 68
Iscritto il: lunedì 9 settembre 2013, 16:35
Località: Caronno Varesino

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da Permea » venerdì 4 novembre 2016, 14:06

Occoreva mettere anche il parametro F204 a 400hz.
Poi questo weekend provo il tutto meglio.

Invece il tuo problema e curioso. Anche il tuo inverter è VF-nC3?
Se si sembra che impedenza interna del inverter non sia quella giusta e questo cambia la tensione.
Hai controllato su che valori si trovano i parametri F109 e F127? non hai collegato altro a ingresso CC (resistenze pul up, pul down o altro)?
Se hai qualche schema aiuterebbe a capire meglio il problema....
Che caratteristiche ha uscita 0-10V dal convertitore/scheda di controllo?

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » venerdì 4 novembre 2016, 20:00

Sì stesso tuo modello.
Tempo di ritrovare gli schemi e poi aggiorno.
Il parametro F204 (di cui non ne conoscevo nemmeno esistenza ) era già a 400 sul mio, mi era già arrivato configurato con il mandrino.
Grazie per ora!

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » domenica 6 novembre 2016, 1:34

allora ho provato in vari modi, ma mai nessun risultato soddisfacente.
Parametro F127 a 100 su "surce" perché altrimenti nemmeno partiva.
Ho provato con un secondo adattatore ma ancora nulla..!!
cosa strana è che se lo scollego da inverter tutto è perfetto...!!
potrebbe essere il mio inverter difettoso?
se SI, come potrei fare per capirlo? quale prova dovrei fare?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: comandare un inverter Toshiba VF-nC3 con una tensione analogica 0-10V

Messaggio da danieleee » domenica 6 novembre 2016, 15:50

Correggo..il parametro F127 attualmente ha il valore di zero. Quindi è SINK.

Rispondi