Negativo in comune oppure no?

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
Avatar utente
Vecchietto67
Senior
Senior
Messaggi: 663
Iscritto il: lunedì 9 ottobre 2017, 7:28
Località: Bologna

Negativo in comune oppure no?

Messaggio da Vecchietto67 » sabato 4 aprile 2020, 19:39

Ecco ci siamo incomincio un nuovo gioco e iniziano i dubbi.
Stavo facendo un collaudo in bianco della nuova scheda NVEM e mentre facevo qualche collegamento di prova mi è venuto un dubbio.
L'uscita 0-10v che va all'inverter del mandrino ha il negativo in comune con i morsetti ACM e DCM dell'inverter e con il negativo delle varie uscite digitali della scheda. Per far funzionare le uscite devo necessariamente collegare il negativo dell'alimentazione della scheda con il negativo dei segnali dell'inverter.
Essendo la scheda alimentata da uno switching, possono esserci dei problemi di disturbi o peggio di fulmini e saette?
E' forse meglio utilizzare il classico alimentatore a trasformatore + ponte diodi + condensatore?
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........

Avatar utente
Vecchietto67
Senior
Senior
Messaggi: 663
Iscritto il: lunedì 9 ottobre 2017, 7:28
Località: Bologna

Re: Negativo in comune oppure no?

Messaggio da Vecchietto67 » domenica 19 aprile 2020, 9:10

Per caso hellfire39 ha una risposta al mio dubbio?
Grazie
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3789
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Negativo in comune oppure no?

Messaggio da hellfire39 » domenica 19 aprile 2020, 19:54

Vecchietto67 ha scritto:
sabato 4 aprile 2020, 19:39
...
Essendo la scheda alimentata da uno switching, possono esserci dei problemi di disturbi o peggio di fulmini e saette?
Uno switching di marca, se utilizzato entro i suoi limiti di targa non da problemi.
E' forse meglio utilizzare il classico alimentatore a trasformatore + ponte diodi + condensatore?
Non penso cambi sulla rispetto allo switching. Tra l'altro, se dimensioni male i condensatori, fai pure peggio. Ed avresti un ripple a bassa frequenza che probabilmente da più fastidio di un ripple ad alta frequenza all'analogico dell'inverter.

Avatar utente
Vecchietto67
Senior
Senior
Messaggi: 663
Iscritto il: lunedì 9 ottobre 2017, 7:28
Località: Bologna

Re: Negativo in comune oppure no?

Messaggio da Vecchietto67 » martedì 21 aprile 2020, 18:16

Ok grazie mille
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........

Rispondi

Torna a “Elettronica CNC”