Volantino MPG

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
traky09
Newbie
Newbie
Messaggi: 40
Iscritto il: giovedì 5 ottobre 2017, 20:52

Volantino MPG

Messaggio da traky09 » domenica 14 giugno 2020, 12:12

Ciao a tutti.
Ho un rompicato da risolvere, magari è capitato qualcosa di simile anche a voi!!!
Ho costruito un volantino MPG connesso al controller novusun NVUM3-SP
All'inizio non funzionava nulla poi ho scoperto che lo schema di collegamento dello scheda rilasciato dalla Novusun aveva il GND e il +5 invertiti .!!!!!
Sistemati i collegamenti tutto ha iniziato a funzionare ma..... gli assi si spostano solo in un senso sia che si ruoti la manopola dell'encoder in un senso che nel senso opposto!!
Ho provato a sostituire l'encoder perchè ne avevo in casa un altro, il primo a sei fili e il secondo a 4 fili ma non è cambiato nulla.
Qualcuno ha un consiglio da darmi??
Grazie e buona domennica

iperquilibrio
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: lunedì 30 aprile 2012, 21:51
Località: Rimini

Re: Volantino MPG

Messaggio da iperquilibrio » domenica 14 giugno 2020, 23:37

Ciao, non sono esperto e cercavo una risposta qui sul forum riguardante proprio l'uso dello MPG...
Nel tuo caso non è che devi settare il controllo per ricevere il segnale in "quadrature pulse"?
Perché se è 'abituato' allo STEP/DIR andrà solo in un verso in quanto potrebbe leggere solo il segnale di step
Non so se mi sono spiegato bene

iz3zlu
Junior
Junior
Messaggi: 79
Iscritto il: venerdì 26 dicembre 2014, 18:45
Località: Fontanelle di Conco VI
Contatta:

Re: Volantino MPG

Messaggio da iz3zlu » lunedì 15 giugno 2020, 6:22

Ciao, io ho una Novusun V2 ethernet, ho dovuto comprare un encoder con A+ B+ A- B- perché con quello tradizionale e A- e B- mandati a massa non funzionava. Non so se puó essere il caso della tua scheda. Secondo il manuale della mia, tutto é optoisolato e quindi non dovresti aver fatto danni.

Avatar utente
Vecchietto67
Senior
Senior
Messaggi: 663
Iscritto il: lunedì 9 ottobre 2017, 7:28
Località: Bologna

Re: Volantino MPG

Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 15 giugno 2020, 8:28

Quando dici che è un 4 fili intendi A+ B+ gnd +5V ?????
6 fili A+ A- B+ B- gnd +5V ?????
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........

giacos
Junior
Junior
Messaggi: 155
Iscritto il: lunedì 23 luglio 2007, 16:26
Località: Bollate (MI)

Re: Volantino MPG

Messaggio da giacos » martedì 16 giugno 2020, 18:19

In quello che ho io a- e b- non erano collegati al connettore una volta ripristinati ha funzionato. Stesso controller