Se hanno fatto una produzione in serie di qui torni, può essere che il programma sia lo stesso, altrimenti basta che un ingresso di un pulsante sia diverso e non ti trovi più.
Cmq tenendo presente che ormai sono anni che non vedo un 805 , posso darti qualche in fo per il caricamento dati.
1) Metti una batteria nuova ( il minimo )
2) vai nella pagina cn di cancellazione originale tramite i softkey ( non chiedermi seguenza perchè non ricordo ,ma deve essere facile )
3) Spegni la macchina
4) Sul CN c'è un selettore di MIS ( messa in servizio ) giralo nella posizione 2 ed accendi la macchina.
5) Con i tasti cursore accedi ai dati cn e premi start ( primo tasto a SX forse ) poi resetti tutte le memori, mettendo i segni di spunta su tutte le voci.
6)Ora la macchina ha i dati macchina ed il pc standard, riporta il selettore in posizione 0.
7) con il software pc in un file alla volta ( tea1 - tea2 ) li trasferisci all'interno del cn tenendo conto che devi settare i parametri di trasmissione,e dare lo start prima al CN e poi al PC.

CAricare tramite step 5 il software PLC.
se durante le suddette operazioni fai sta faccia

è normale.