Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba?

Messaggio da danieleee » martedì 10 febbraio 2015, 23:26

Ciao, come da titolo vorrei provare a capire i parametri del mio inverter Toshiba VF-nC3.
Ho una AKZ250 (è una interfaccia bufferizzata cinese per Mach3), e i due componenti non sono mai andati di comune accordo...
Praticamente non ho mai avuto il valore corretto dei giri impostati, sono solo giusti alla massima velocità, cioè a 24000.
Grazie all'aiuto di uno studente universitario presente su questo forum (che qui ringrazio ancora una volta) mi ha creato una macro, con una serie di formule per compensare errore di tensione/giri.
Tutto bene se per esempio scrivo M3 S18000...ma se devo fare piccole variazioni per regolare i giri tramite lo slide di Mach3..faccio prima a rinunciare.. :(
perché appena lo si cala leggermente i giri crollano...effetto inverso se lo si aumenta....
"casualmente" ciò non accade con gli inverter cinesi Youyang (o un nome simile).
la mia domanda è...
possibile che il mio Toshiba non abbia dei parametri che mi aiutino a rimmediare a questo problema senza ricorrere alla macro...???
allora mi riprendo il pdf dell'inverter, e mi cadono gli occhi su quei parametri a cui ho fatto vicino un pallino rosso.
sapete darmi qualche consiglio...??
allego immagini
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 10:09

Nessuno riesce a darmi un minimo indizio ??
Eppure dovrebbe essere abbastanza conosciuto..

Avatar utente
walgri
God
God
Messaggi: 4735
Iscritto il: giovedì 13 gennaio 2011, 18:37
Località: Cagliari

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da walgri » mercoledì 11 febbraio 2015, 10:26

Ciao Daniele, mi sintonizzo, ho lo stesso inverter ma non è che ci abbia capito molto :)

La prima cosa che mi vien da pensare è: a che frequenza va il PWM della AK ?
...stop chasing shadows, just enjoy the ride.
Aìna pantografoTelemetria per KFlopBlenderCAM STL + DXF

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 10:45

Ciao, e grazie, ma non ti so dare una risposta perché non lo so..
:(

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 10:50

(Vedi immagini allegate).

Presumo che utilizzi un segnale 0-10V oppure 0-5V per controllare l'inverter.

Impostare il parametro f109=0 per (0-10V).
Impostare il parametro f109=3 per (0-5V).

(Test senza utilizzare il segnale PWM della AKZ250).

Collegando un alimentatore DC con uscita variabile all'inverter, massa su "CC"
e positivo su "VI", cosa capita con la frequenza d'uscita quando si varia la
tensione? Se hai configurato l'ingresso per 0-10V, applicando una tensione di
5V dovresti avere il 50% della frequenza d'uscita e applicando 10V dovresti
avere il 100% della frequenza d'uscita. Se l'alimentatore regolabile è sprovvisto
di voltometro, collega un voltometro digitale per leggere la tensione che
applichi al morsetto "VI". Se questo funziona correttamente puoi ricollegare
la AKZ250 e cercare il problema sulla AKZ250 oppure in Mach3.

Saluti,

Franco
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:23

Allora, uso uscita 0-5volt..parametro F109=3
Qui avevo iniziato ad esporre il problema.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... &start=165
Senza macro ho dovuto farmi una tabella.
Praticamente se scollego la AKZ250 dall' inverter, ed in MDI scrivo M3 S12000 mi trovo esattamente 2.5 volt, ed è corretto anche con gli altri valori, però appena ricollego dinuovo la scheda ad inverter i valori crollano seguendo una specie di curva, più i giri impostati sono bassi più errore è alto, per fare esempio a 23000 giri l'errore è piccolo mente a 5000 errore è molto grande.
Se non si ha la necessità di modificare i giri con la macro và molto bene, però molto spesso se lavoro alluminio qualche piccolo ritocco và fatto..e lì arrivano i guai, perché non riesco a controllarlo..o calano bruscamente o spiccano in alto!

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:35

(Vedi immagine allegata).

Hai messo la resistenza da 1000 ohm fra il +5V e l'uscita PWM?

Saluti,

Franco
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:36

Si si, esattamente come da manuale.

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:41

Fai la prova con l'alimentatore variabile come spiegato in precedenza.
Se il funzionamento è lineare, sei sicuro che l'inverter è OK.

Saluti,

Franco

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:56

Adesso non so se la cosa è comparabile o meno, però usandolo con un potenziometro di precisione a 10giri con scala numerata, è tutto corretto..lo scarto è davvero minimo..credo rientri nelle classiche tolleranze dei componenti..

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 12:12

Se la tensione si siede, prova con una resistenza da 470 ohm al posto di quella da 1000 ohm.
(Oppure due da 1000 ohm collegate in parallelo così da avere 500 ohm).

Saluti,

Franco

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 12:14

Ok, appena possibile provo e vi faccio sapere!
E se usassi questo potenziometro di precisione?così da poter provare svariati valori?? Tanto và da 0 a 10K .
Per ora grazie tantissimo !!

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 12:34

(Vedi immagine allegata).

No, perché se giri troppo il potenziometro fai fuori l'uscita del 6N137. LINK
(Non devi superare la corrente massima del 6N137).

Saluti,

Franco
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3752
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da danieleee » mercoledì 11 febbraio 2015, 13:20

Si si intendevo misurare prima i valori minimo e massimo compresi tra 500 e 1000 ohm, segnarmi i punti sulla scala graduata e poi fare la prova.
Faccio presente che ho impostazione come logica PNP parametro F127=100.

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba

Messaggio da Franco99 » mercoledì 11 febbraio 2015, 13:30

F127=100 non ha effetto sul morsetto VI quando quest'ultimo è configurato per 0-5V.

* * *

L'impedenza d'ingresso di VI è di 40k quando il morsetto VI è configurato per 0-5V.

Saluti,

Franco