Una scheda tecnica di un driver per motori stepper riporta i valori di corrente di picco e RMS, rispettivamente di 5.8 equivalente a 4.1 A
Considerando che un motore per espeimere 4Nm in bipolare parallelo assorbe 4,5 A, gli switch vanno impostati in base alla corrente RMS necessaria o a quella di picco?
Grazie.
ENRICO

Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....

salvatore993
Senior
Senior
Messaggi: 1965
Iscritto il: giovedì 23 novembre 2006, 8:04
Località: Napoli-Tenerife
Contatta:

Re: corrente di picco o RMS

Messaggio da salvatore993 » domenica 20 marzo 2016, 8:38

dipende, senza limiti si imposta la massima corrente, e sarà il drive (non tutti lo fanno) a decidere quella necessaria, nel caso che tu abbia un'alimentazione che ti limita in tensione, va dato una occhiata alla curva e si imposta la massima corrente che il rapporto tensione velocità ti permettono. mi spiego meglio, se per esempio a 48 volts ed ad una determinata risoluzione del drive raggiungi un punto della curva ideale, dove il motore dovrebbe assorbire 3 ampere, se imposti un valore più alto il resto sarà calore.

Avatar utente
batfrico
Member
Member
Messaggi: 278
Iscritto il: sabato 10 marzo 2007, 15:57
Località: sabaudia (LT)

Re: corrente di picco o RMS

Messaggio da batfrico » domenica 20 marzo 2016, 8:54

Ciao Salvatore,
Grazie per la risposta, ma non credo di aver capito...
Riguardo la tensione, mi avevano detto che il motore posso alimentarlo in tensione anche al di sopra del valore di etichetta, visto che è la corrente che fa tutto.
#-o il sito dove sto pensando di acquistare i motori non allega grafici..... se posso allego il link.
Altri di questo forum dicono RMS..... bho
Grazie di nuovo
ENRICO

Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: corrente di picco o RMS

Messaggio da Franco99 » domenica 20 marzo 2016, 16:01

Nel mondo anglosassone il valore efficace è definito RMS, dalle parole
Root Mean Square, radice della media dei quadrati.

Per segnali sinusoidali, il valore efficace equivale al valore che avrebbe
una corrente continua che causasse gli stessi effetti termici del valore
considerato. Se si applica il procedimento ad un segnale continuo si può
facilmente constatare che il risultato coincide con lo stesso valore continuo.


RMS = Picco x 0,707
Picco = RMS x 1,414

I valori coppia dei motori sono dati con il motore che compie passi
interi, alimentato con un determinato valore di corrente RMS.

Driver dove la corrente viene regolata con un potenziometro:

Se controlli i motori con passi interi (200 passi per giro), devi utilizzare
i valori RMS del motore per regolare il driver. (Corrente motore = corrente driver).

Se controlli i motori con mezzi passi (400 passi per giro), devi utilizzare i valori
RMS del motore moltiplicati per 1,15 per regolare la corrente del driver.

Se controlli i motori con micropassi, devi utilizzare i valori RMS del motore
moltiplicati per 1,414 per regolare la corrente del driver.

Questi adattamenti della corrente permettono di mantenere la coppia del motore,
adattandoci ai cambiamenti della forma d'onda che alimenta il motore.

Esempio motore con corrente di 1A: (Motore con corrente 1A RMS).

Se il driver controlla il motore con passi interi (200 per giro), dovrai regolare
la corrente del driver su 1A.

Se il driver controlla il motore con mezzi passi (400 per giro), dovrai regolare
la corrente del driver su 1,15A.

Se il driver controlla il motore con micropassi, dovrai regolare la corrente del
driver su 1,41A.

Più grande è il numero dei micropassi, più la forma d'onda sarà simile ad una
sinusoide. (Il valore di picco in una sinusoide è RMS x 1,414).

* * *

Nel tuo caso i valori di corrente del driver sono RMS e di conseguenza non
dovrebbero cambiare in funzione della forma d'onda. (Passo intero, mezzo passo,
micropasso, il driver dovrebbe calcolare e mantenere sempre i giusti valori RMS,
indipendentemente dalla forma d'onda utilizzata per alimentare il motore).
Se questo è il caso, con i tuoi motori da 4,5A RMS devi regolare il tuo driver
su 4,1A RMS.

Per essere più precisi bisognerebbe sapere esattamente come lavora il tuo
driver e sapere se realmente è in grado di mantenere valori di corrente RMS
indipendentemente dalla forma d'onda utilizzata per alimentare il motore.
Se il driver non è in grado di fare questo, allora utilizza i suoi valori di picco,
scegliendo il valore di picco più vicino ai 4,5A del motore. Questa è la soluzione
meno rischiosa dato che al massimo si avrà una perdita di coppia del motore.

* * *

Normalmente i driver hanno una funzione che riduce la corrente quando i motori
sono fermi, funzione utile per ridurre il calore sviluppato dai motori. Ti consiglio
di attivare questa funzione. (Vedi "Standstill current").

La posizione dei dip switch (levette) che regolano il driver deve essere modifica
solo quando il driver non è alimentato.

Dopo aver regolato la corrente bisogna controllare la temperatura dei motori ed
assicurasi che la temperatura massima non venga mai superata.
(Vedi datasheet dei motori per la loro temperatura massima di esercizio).

Saluti,

Franco

Avatar utente
batfrico
Member
Member
Messaggi: 278
Iscritto il: sabato 10 marzo 2007, 15:57
Località: sabaudia (LT)

Re: corrente di picco o RMS

Messaggio da batfrico » domenica 20 marzo 2016, 19:49

Grazie, grazie, grazie Franco.
Un grazie anche a Salvatore per ľinteresse.
ENRICO

Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....